Stránka 1 z 1

Tepelné ztráty zeminou a nevytápěným prostorem

Napsal: 18 lis 2009, 17:38
od Jan Bouška
V programu Tepelné ztráty se zadávala velmi jednoduše teplota za konstrukcí (teploty určené ČSN 06 0210). Podle ČSN EN 12831 je stanoven jiný postup.

a)tepelné ztráty nevytápěným prostorem - pomocí teplotního redukčního činitele bu a dále zdávám venkovní teplotu
b) tepelné ztráty do přilehlé zeminy - zde bychom měli uvažovat součinitele fg1, fg2, Uequiv a Gw a dále parametr B´.

V programu Tepelný výkon jsem však možnosti zadání těchto součinitelů nikde nenašel, parametr B´ je pouze podsvícený, neaktivní. Program nabízí zadat teplotu za konstrukcí (rozbalí se roletka s teplotami podle ČSN 06 0210) - pak ale nepostupujeme podle ČSN EN 12831 podle které je tento program navržen.

Jak tedy má být prováděn výpočet?

Děkuji za odpověď.
Jan Bouška

Re: Tepelné ztráty zeminou a nevytápěným prostorem

Napsal: 19 lis 2009, 00:05
od Zdenek Rysavy
Všechny Vámi postrádané veličiny, které se týkají celé budovy jsou kupodivu na kartě Údaje o budově II.
Při zadávání konstrukcí přilehlých k zemině v programu TV, stačí pro účely výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12831, když zaškrtnete zaškrtávátko "přilehlá k zemině" v okně Konstrukce.
Při zadávání konstrukcí do místnosti je u konstrukcí se zaškrtnutým polem Přilehlá k zemině automaticky, do pole ve sloupci tzk (teplota za konstrukcí), vložena hodnotu tme (roční průměrná venkovní teplota).
Pokud máte na kartě Údaje o budově II správně zadánu plochu budovy Ag a obvod budovy P je vypočítána správná hodnota charakteristického parametru budovy B'.