Lineární činitele prostupu tepla

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
Jan Bouška
Příspěvky: 2
Registrován: 12 lis 2009, 10:27

Lineární činitele prostupu tepla

Příspěvek od Jan Bouška »

Prosím o vysvětlení zadávání lineárních činitelů prostupu tepla.
a) novostavby
Jaké hodnoty l.č. zadávat v programu Tepelný výkon - program nabízí několik hodnot psí (i záporné), které jsou i nad hodnotou požadovanou ČSN 73 0540-2(2007).
Např. okenní otvor, případ W2: psí e = 0,65
požadovaná hodnota normou psí = 0,1

b) rekonstrukce
Jaké hodnoty l.č. zadávat při výpočtu tepelného výkonu při rekonstrukcích staveb - u starých materiálů např. výrobci cihel neměli předepsanou žádnou hodnotu psí a já mám k disposici pouze skladby konstrukcí.

Jak postupovat při zadávání nových oken - má se zvlášť zadávat součinitel prostupu tepla okenních rámů (u dnešních oken je to dost velká plocha) a zvlášť skla? Každý materiál má jiný součinitel. Jak toto řešit v progranu tepelný výkon - tam se zadává rozměr celého okna - zadat tedy průměrný součinitel prostupu tepla?

Děkuji za odpověď.
Jan Bouška.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Lineární činitele prostupu tepla

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Lineární činitel prostupu tepla
Přesnou hodnotu lze zjistit jen výpočtem při zadání konkrétních vlastností obou konstrukcí, mezi kterými vazba vzniká.
Hodnoty uvedené v ČSN EN 14683 jsou v případě oken velmi chybné (podle vyjádření našich stavebních fyziků).
V programu TV máte k dispozici hodnoty lineárních činitelů pro cihly a keramické tvarovky, vždy v provedení bez izolace a s izolací. Výpočet hodnot lineárních činitelů, pro zde uváděné případy, jsme si objednali u pana doc. Svobody. V současné době připravujeme zveřejnění hodnot odpovídajících hodnotám při výpočtu ZÚ, kde zejména okna mají lepší hodnotu U2 rámu, než bylo počítáno (1,7). V případě Stávajícího a zatepleného objektu můžete používat hodnoty uvedené ve skupině 101-Cihly plné a ve skupině 102-Keramické tvarovky.
Jaké hodnoty lineárních činitelů se vyskytují v novostavbách si můžete udělat představu z údajů pro systém Wieneberger.
Uváděný "katalog" Wieneberger vypracoval pro tuto firmu ing. Šála. Pro jiný stavební systém by měl tyto hodnoty zajistit dodavatel stavebního systému.
Dost údajů naleznete v publikaci Katalog tepelných mostů od ing. Romana Šubrta, kterou vydal Energy Consulting, s.r.o., České Budějovice, 2008. (www.e-c.cz)

Okna
Do programu se zásadně zadává hodnota Uw, kterou Vám udává výrobce a zahrnuje jak vlastnosti rámu okna, tak vlastnosti prosklení.
Nová verze programu TV (na CD 411) je doplněna o výpočet této hodnoty pro případy, kdy se podíl rámu odlišuje od rozměrů, pro které výrobce získal na okna certifikát. Tato problematika včetně odvození výpočtu je popsána v článku Ing. Jiřího Šály "Individuální hodnoty součinitele prostupu tepla oken Uw", který byl zveřejněn v časopisu Tepelná ochrana budov 3/2009. Tento časopis vydává CZB-Cech pro zateplování budov ČR o.s. spolu s ČKAIT.(www.ice-ckait.cz)