Stránka 1 z 1

větrání v TZ

Napsal: 06 čer 2006, 14:06
od martinek
na kartě Místnost při zadání Nuceného větrání na ANO, poté vyplnění hodnot v okně Větrání se výpočet nezmění! současně je Výměna vzduchu zadána 0, pač tu právě specifikuje Nucené větrání. (při Výměně vzduchu je ztráta větráním počítána z venkovní teploty, kdež to u nuceného větrání přes jednotku se venkovní vzduch dohřeje a teplota na kterou se pak větrání počítá je jiná).

Napsal: 27 čer 2006, 09:22
od Zdenek Rysavy
Zadání nuceného větrání nemůže ovlivňovat hodnotu Qcm. Tato hodnota zahrnuje jen ztráty prostupem a větší z hodnot ztráty infiltrací nebo ztráty z hygienické výměny vzduchu.
Ztráta nuceným větráním je zobrazena ve sloupci Qv a je započítána do hodnoty Qcmv, pro kterou platí Qcmv = Qcm + Qv.