Dobrý den,,

napadla mě inovace ve věci nastavených dimenzí dílčích úseků.

Příklad problematiky:
- v otopném systému je hlavní rozdělovač/sběrač s dT=100/80°C
- z R/S jsou vyvedeny dílčí větve s nižšími dT, například podlahové vytápění dT=45/35°C
- na úseku spadající do větve podlahového vytápění nastavím dimenzi odpovídající dT větve podlahovky, například DN32
- na vývodu z RS (větev s vyšším dT) program nastaví menší DN (například DN15), než je nutné pro okruh podlahovky
- ano, lze to řešit pouhým přepnutím do dané větve a nutné opravit, ale vhodně doplněný údaj / sloupec "DN následujícího úseku" v kartě "Zadání úseků" by práci značně ulehčilo, nebo implementovat kontrolu DN úseků v dílčích větvích a úsecích -> návaznost DN mezi úseky

Děkuji.