Výkon PDL vytápění vzdálené místnosti

Napsal: 20 kvě 2008, 14:23
od Matějka
Ještě jeden dotaz bych měl ohledně dimenzování PDL vytápění. V případě rozlehlého objektu (jednopodlažní dům cca 300m2) vycházejí poměrně dlouhé chodby, které jsou vytápěny přívody. Zpravidla je zde dlažba a při délce přívodu okolo 15m dojde k nezanedbatelnému snížení teploty topné vody na prahu vytápěné místnosti. Program počítá s teplotou stejnou jako na rozdělovači, což není splněno. Pokud cílová místnost je vytápěna na vyšší teplotu než chodba (to je celkem běžné) ochlazení je ještě výraznější a není ani výjimkou, že v cílové místnosti bude povrchová krytina s větším tepelným odporem. Domnívám se, že instalovaný výkon podlahovky bude v popsaném případě podstatně nižší, než udává program. Bylo by možné tyto vlivy do programu zahrnout a dopočítat teplotní spád na prahu cílové místnosti?