Nedostatečná izolace malých dimenzí potrubí

Dimenzování otopných soustav
Odpovědět
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Nedostatečná izolace malých dimenzí potrubí

Příspěvek od Matějka »

Doporučuji do možností nastavit minimální tloušťku izolace bez ohledu na vyhlášku 151. Tím odstraníme slabé izolace u úseků malých dimenzí, které vyhlášku splňují, ale izolované jsou přitom nedostatečně (potrubí 15mm si zaslouží alespoň 10mm silný návlek, přestože vyhlášku splňuje i 5mm). Kriterium vyhlášky je nevhodné, protože ztráta tepla je limitována na délkovou jednotku, nikoli na plochu. Podrobně to rozebírám v článku na TZB Info.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška 193/2007, která nabývá účinnosti 1.9.2007.
Tato vyhláška nahrazuje vyhlášku 151/2001. Požadavky na izolace potrubí jsou nově definovány tak, že i při výpočtu vychází minimální tloušťka izolace na úrovni vnějšího průměru potrubí. Potřebná úprava programů DIMOS, ROVO a CIRTUV bude provedena v průběhu září 2007.