Stránka 1 z 1

Prostup tepla střechou - různorodá konstrukce

Napsal: 31 črc 2007, 11:16
od Matějka
Chtěl bych se dotázat na možnost přesnějšího výpočtu koeficientu prostupu tepla například šikmou střechou se zateplením. Pokud zadám hodnoty skladby například sádrokatron, minerální vlna 180mm, vzduchová mezera a krytina, dostonu velmi nízké hodnoty, které neodpovídají realitě, protože v konstrukci jsou krokve a okolo nich nedokonale izolovaná místa. Pokud bych místo minerální vlny dosadil dřevo (onu krokev), dostanu daleko horší parametry konstrukce. V reálné konstrukci jsou obsaženy oba případy a je potřeba to vyjádřit korekcí jedné z hodnot, jinak dostávám chybné výsledky. Dříve jsem zadával hodnoty ručně a podobné případy jsem řešil rezervou na koeficientu U. Často však musím doložit výpočet skladby a korekční faktor je zde pouze v rozsahu 1,0-1,1, což nestačí podle mého názoru na vyjádření reálného stavu.

Napsal: 13 srp 2007, 20:40
od Zdenek Rysavy
Program TOB umožňuje řešit Váš problém buď s využitím zadání součinitele ZTM nebo výpočtem nestejnorodých konstrukcí.
Kontrolní výpočty střešních konstrukcí oběma postupy prokázaly praktickou shodu ve výsledcích. Zadávání součinitelů ZTM je velice snadné a k dispozici je soubor doporučených hodnot součinitelů ZTM.