Krbová vložka ROMOTOP HEAD 2G 60.44.33.13 má externí přívod vzduchu DN 125 mm. Přívod vzduchu podlahou plast DN 125 mm. o délce 3000 mm. 2 x ohyb (koleno 90°).
Výpočet: c) Zadat rozměry přívodního vzduchu vnitřní průměr 125 mm. drsnost 1,0 mm. délka 3000 mm. Součinitel místních odporu 1,0
Nevím jakou hodnotu napsat do Tlaková ztráta. Při hodnotě 0, program vypočítá hodnotu Tlaková ztráta 0,18 Pa. po od kliknutí OK dosadí tuto hodnotu do výpočtu. Před zadáváním byla tato hodnota 4,0 Pa.
Prosím o kontrolu.
Děkuji
Tlaková ztráta při přívodu vzduchu
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Tlaková ztráta při přívodu vzduchu
Výpočwet jste provedl správně. Tlaková ztráta při přívodu vzduchu je nízká. Při založení nové úlohy program vloží do výpočtu tlakovou ztrátu 4 Pa. To je horní mez, která je přípustná u atmosférických hořáků. Tento postup zajišťuje, že i když zpracovatel na tlakovou ztrátu při přívodu vzduchu zapomene, je výpočet na straně bezpečnosti.