Dobrý den,
řešíme bytový dům, kde jsou ve vstupním podlaží obchody. Jedná se o nulovou budovu. Abych si mohl k zóně obchodu vybrat odpovídjící profil, nastavil jsem na kartě Budova druh budovy - Polyfunkční. To pak vede k tomu, že pro snížení hodnoty NePrE je použito snížení o 10% (ostatní budovy). Je toto správně? Podle projektové dokumentace je budova nazvaná bytový dům, takže si myslím, že by mělo být snížení 25%.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Každá zóna má svůj opravný součinitel. Jeho hodnota je odvozena od ukazatele "Hodnotit jako". V úloze by jste měl mít zónu " NB ostatní" a "NB bytová". Na kartě Bilance je vpravo dole tlačítko "Hodnoty Neobnovitelné primární energie". V dialogovém okně je zobrazen seznam zón s uvedením hodnoty "epR" a hodnoty NePrE. Součet hodnot NePrE je pak zobrazen na kartě Hodnocení. Veličina epR, která je na kartě Hodnocení zobrazena, neodpovídá výpočtové hodnotě epR.
lukas.dosek
Příspěvky: 16
Registrován: 21 srp 2013, 13:13

Re: Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie

Příspěvek od lukas.dosek »

Děkuji Vám za vysvětlení.