Výpočet pro SFŽP

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN EN 12831
Odpovědět
lubos.hummel
Příspěvky: 1
Registrován: 05 lis 2009, 17:46

Výpočet pro SFŽP

Příspěvek od lubos.hummel »

Při posuzování RD v Tepelném výkonu pro SFŽP mi vypočítané hodnoty u samostatně stojícího domu 15x9m z porobetonu a se zateplenými stávajícími konstrukcemi v tl. 5-10cm o dvou obytných patrech a nevytápěném suterénu, který bude na obálce zateplen ( stěny PP tl. 10cm, střecha vata tl. 20cm, strop PP tl.10cm a výplně s U=1,7) vyšel v hodnotě EHa = 32,1kWh(m2.rok). Je tato hodnota reálná ?
V příloze č. I/2 Zelená úsporám je uvedeno , že tyto hodnoty jsou dosažitělné jen s použitím nuceného větrání.
Děkuji za odpověď. Hummel
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Výpočet pro SFŽP

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

To je pravda. Je to podezřele moc malá měrná potřeba tepla. Buď máte chybu z hodnotě Agross podlahové plochy, ke které se měrná potřeba vztahuje, nebo máte neúplné zadání obálky budovy. Pošlete mi úlohu, zda tam neuvidím nějaké fatální chyby v zadání.
Odpovědět