Prosím o stanovisko k následující otázce.
Jak do výpočtu PENB - PT zařadit společnou dělící stěnu v řadové rodinné zástavbě?
Stěna odděluje dva prostory, které jsou stejně vytápěné, ale nepatří k sobě.
Stěna neplní funkci dilatace. V podstatě se chová jako vnitřní stěna posuzovaného prostoru.
Myslím , že pokud odděluje dva prostory se stejnou vnitřní teplotou, tak výpočet potřeby tepla v posuzovaném domě novlivní.
Současně však tvoří obálku posuzovaného prostoru a tak mám diléma jak ji do výpočtu zadat.
Pro úplnost uvádím, že náš klient směřuje k dotaci A2 - výměnou oken.
Děkuji
Auermuller
řadové RD - společná stěna
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: řadové RD - společná stěna
Pokud stisknete tlačítko ve sloupci pro zadání činitele teplotní redukce b, naleznete tam odpověď i na Vaši otázku. V souladu se zněním článku 4.6 v TNI 73 0330, dovolí Vám program zadat u konstrukce oddělující posuzovaný objekt od sousedního vytápěného objektu maximální teplotu v sousedním objektu 10 °C.