Prostup tepla střechou - různorodá konstrukce

Výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210
Odpovědět
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Prostup tepla střechou - různorodá konstrukce

Příspěvek od Matějka »

Chtěl bych se dotázat na možnost přesnějšího výpočtu koeficientu prostupu tepla například šikmou střechou se zateplením. Pokud zadám hodnoty skladby například sádrokatron, minerální vlna 180mm, vzduchová mezera a krytina, dostonu velmi nízké hodnoty, které neodpovídají realitě, protože v konstrukci jsou krokve a okolo nich nedokonale izolovaná místa. Pokud bych místo minerální vlny dosadil dřevo (onu krokev), dostanu daleko horší parametry konstrukce. V reálné konstrukci jsou obsaženy oba případy a je potřeba to vyjádřit korekcí jedné z hodnot, jinak dostávám chybné výsledky. Dříve jsem zadával hodnoty ručně a podobné případy jsem řešil rezervou na koeficientu U. Často však musím doložit výpočet skladby a korekční faktor je zde pouze v rozsahu 1,0-1,1, což nestačí podle mého názoru na vyjádření reálného stavu.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Program TOB umožňuje řešit Váš problém buď s využitím zadání součinitele ZTM nebo výpočtem nestejnorodých konstrukcí.
Kontrolní výpočty střešních konstrukcí oběma postupy prokázaly praktickou shodu ve výsledcích. Zadávání součinitelů ZTM je velice snadné a k dispozici je soubor doporučených hodnot součinitelů ZTM.
Odpovědět