Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]

Tepelná zátěž klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548
Odpovědět
jan.los
Příspěvky: 8
Registrován: 15 srp 2019, 19:14

Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]

Příspěvek od jan.los »

Dobrý den,

řeším výpočet tepelné zátěže objektu. V rámci akumulace tepla konstrukcí lze zadávat procentuální hodnotu akumulace. V ČSN 73 0548 a v různých článcích na stránkách jsem se nedočetl, jaké procento u daných konstrukcí volit.

Je k dispozici tabulka nebo se procento řídí dle typu konstrukce "těžká" a "lehká". Pokud ano, jaké procento volit?

Děkuji za případnou odpověď.

S podzravem

Los Jan
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Problematika započítání akumulace je popsána v ČSN 73 0548, článek 68 a 69. Z rovnice 27 vyplývá, že do výpočtu vstupuje hmotnost M konstrukce.
Z článku 69, vyplývá, že se od tloušťky stěny 16 cm a výše, započítává maximálně jen 50 % tlošťky (hmotnosti) stěny. Je-li na podlaze koberec, má se uvažovat jen s 25 % hmotnosti podlahy. Z tohoto ustanovení se nechá odvadit, že vnitřní teplené izolace snižují podíl akumulace, kterou je možné využít. Je to dáno tím, že vnitřní tepelná izolace brání ochlazení konstrukcí, které nastává v nočních hodinách. Není mi známo, že by k tomuto problému byla někde zveřejněna nějaká providla, nebo doporučení. Program umožňuje uživateli počítat s 0 - 50 % tlošťky (hmotnosti) stěny.
jan.los
Příspěvky: 8
Registrován: 15 srp 2019, 19:14

Re: Doporučení k akumulaci tepla - souč. "km" v [%]

Příspěvek od jan.los »

Dobrý den, pane Ryšavý,

velice děkuji za podrobné vysvětlení problematiky. Články v ČSN si prostuduji znovu, původně jsme lehkomyslně hledal procentuální tabulku.

Děkuji.
Odpovědět