Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
vdovec
Příspěvky: 29
Registrován: 08 říj 2009, 12:47

Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

Příspěvek od vdovec »

Dobrý den.
Lze zadat ventilátor do pomocné zóny? Např. odtahové ventilátory do podzemních garáží, které jsou posuzovány jako nevytápěné.
Při zadávání do seznamu ventilátorů na kartě Pomocné energie, se mi pomocná zóna nezobrazí v nabídce.
Děkuji za odpověď.
pv
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Objekt "Pomocná zóna" je určena k výpočtu činitele "b" konstrukce, která odděluje posuzovanou část budovy od jiných prostorů.
Pomocné energie do ni nelze zadávat.
vdovec
Příspěvky: 29
Registrován: 08 říj 2009, 12:47

Re: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

Příspěvek od vdovec »

Děkuji za odpověď.

Jak tedy řešit garáže, které nejsou vytápěny?
Pouze mají odvětrání pomoci velkých ventilátorů.
Děkuji.
Pavel Vdovec
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zadávání ventilátorů do pomocné zóny

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

je možné je přiřadit nějaké posuzované zóně. A napsat to do poznámek.
Taky je možné vytvořit posuzovanou zónu X která bude mít jen pomocnou energii. Všechny ostatní údaje musí mí = 0 aby neovlivnila výsledek hodnocení budovy.