Dobrý den.
Jak zadávat VZT zařízení které slouží pro dvě a více zón. Jde mi o zadávání ventilátoru na kartě pomocné energie. Zde přiřadím daný ventilátor k jedné zóně a následně zadávám pokrytí dílčí potřeby energie na větrání v % (údaj do tabulky protokolu b.3) větrání).
Je nutné ventilátor zadat znovu a přiřadit ho k další případné zóně a procentuálně ho rozdělit dle obslužnosti jednotlivých zón?
Děkuji za odpověď.
pv
VZT jednotka pro více zón
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: VZT jednotka pro více zón
Zadal bych několik "stejných" ventilátorů, které bych přiřadil příslušným zónám. Je potřeba zajistit, aby součet příkonů těchto ventilátorů odpovídal příkonu skutečného ventilátoru.