Dobrý den.
Jakým způsobem lze zadat použití moderní soustavy osvětlení (např. Led svítidel)?
Děkuji za odpověď.
pv
Osvětlení-zadání Led světel
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Osvětlení-zadání Led světel
V případě, že budete předpokládat, že osvětlovací soustava je o 50 % lepší než je uvažovaná referenční soustava, zadáte v okně Osvětlovací soustava do pole Průměrný příkon Pn hodnotu o 50 % menší, než je hodnota Pn zobrazená u Referenční zóny.
Re: Osvětlení-zadání Led světel
Rozumím.
A kde dohledám onu (příkladnou) hodnotu 50%? Existuje nějaký předpis, který říká o kolik procent je ta či ona soustava lepší než referenční?
Děkuji.
pv
A kde dohledám onu (příkladnou) hodnotu 50%? Existuje nějaký předpis, který říká o kolik procent je ta či ona soustava lepší než referenční?
Děkuji.
pv
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Osvětlení-zadání Led světel
V TNI 73 0331 je na straně 38 rovnice A46 a tabulka A71.
V návrhu nové ČSN 73 0331-1:2018, která nahradí zmíněné TNI je tabulka A76 (nahrazuje A71) a ta obsahuje korekční faktor pro LED zdroje (kL) FL = 0,86. Pokud je referenční budova na úrovni kompaktních zářivek (FL = 1,56) pak je LED o (1 - 0,86/1,56) = 0,45 ( 45 %) úspornější.
Hodnota měrného příkonu podle rovnice A46 záměnou zářivek za LED vyjde o 45 % menší.
V návrhu nové ČSN 73 0331-1:2018, která nahradí zmíněné TNI je tabulka A76 (nahrazuje A71) a ta obsahuje korekční faktor pro LED zdroje (kL) FL = 0,86. Pokud je referenční budova na úrovni kompaktních zářivek (FL = 1,56) pak je LED o (1 - 0,86/1,56) = 0,45 ( 45 %) úspornější.
Hodnota měrného příkonu podle rovnice A46 záměnou zářivek za LED vyjde o 45 % menší.