Zadání LOP

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
KintrT
Příspěvky: 9
Registrován: 05 srp 2014, 15:10

Zadání LOP

Příspěvek od KintrT »

Dobrý den
chci se zeptat, jakým způsobem se zadává do TOB (TV) lehký obvodový plášť?
Normové U si zpočítám, ale program mě nepustí na zadání skutečného U.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zadání LOP

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Výpočet LOP je popsán v ČSN EN ISO 12631 – Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla. Viz rovnice 5, 6 a 7. Základní výpočtovou jednotkou je charakteristická výseč LOP.
Výpočet součinitele prostupu tepla pro okno je popsán v ČSN EN ISO 10077-1. Jednoduchá okna se počítají pomocí rovnic 1 a 2. Porovnáním zjistíme, že jednoduchá okna a charakteristická výseč LOP mají stejný postup výpočtu.
Do doby, než přidáme do TOB i výpočet LOP, lze použít výpočet pro jednoduchá okna, který je v programu TOB. Výpočet umožňuje zadávat průsvitnou i neprůsvitnou výplň. Při tomto postupu je třeba zvážit, jak velkou plochu rámu Af ve zvolené charakteristické výseči máme.