Pomocná energie - VZT

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
lukas.dosek
Příspěvky: 16
Registrován: 21 srp 2013, 13:13

Pomocná energie - VZT

Příspěvek od lukas.dosek »

Dobrý den,
chtěl bych si ujasnit správnost zadávání pomocné energie u centrálních VZT jednotek (přívodní + odvodní ventilátor). Posuzuje se každý ventilátor zvlášť, nebo celá jednotka jako celek?
např. mám jednotku 5400m3/h, dva ventilátory po 3,3kW - do kolonky průtok napíšu 5400, a do kolonky příkon pak a) 3300W, 2ks b) 6600W, 1ks
Spotřeba energie je sice v obou případech stejná, ale mění se referenční budova.
Předem děkuji za objasnění.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Pomocná energie - VZT

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Můžete zadat dva ventilátory o příkonu 3300 W. Každý ventilátor bude mít průtok 5 400 m3/h. Odpovídá to dokumentaci.
Můžete zadání sloučit do jednoho řádku. 6 600 W a průtok 10 800 m3/h. Dostanete stejný výsledek. Může se stát, že budete dotazován, kde jste ta čísla získal.
Odpovědět