Dobrý den,
je nějakým způsobem možné zadat do výpočtu vlhčení plynové parní vyvíječe? Jedná se o (ne příliš běžnou) alternativu elektrických vyvíječů.
Je vůbec možné nějak zadat do programu parametry systému vlhčení (účinnost zdroje, účinnost zpětného získávání vlhkosti)?
Děkuji.
Vlhčení - plynové vyvíječe
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Vlhčení - plynové vyvíječe
Vlhčení není v Průkazu 2013 dostupné. Elektrické vyvíječe lze zadávat na kartě Pomocné energie. Vyvíječe s jiným energonositelem tam ale nelze zadat.