Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jak mám zadat konstrukce, pokud v podkroví odděluje vytápěný prostor od obvodové zateplené zdi příčka, za níž je uzavřený prostor. Pod střešními okny je tato příčka vzdálená od obvodové zdi 75mm, jinak je tam 375mm a 875mm. Mám tento prostor brát jako sousední zónu s rozdílem teplot do 5°C včetně? Stejně tak mám tento uzavřený prostor částečně nad přízemím a jak mám zadat v tomto místě stropní konstrukci?
Děkuji.
Uzavřený prostor podkroví
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Uzavřený prostor podkroví
Fyzikálně korektní výpočet tohoto uspořádání konstrukcí lze v programu Průkaz 2013 provést pomocí zadání sousedního nevytápěného prostoru, který by byl přiřazen k vnitřní příčce. Vnější konstrukce této pomocné zóny by tvořila střecha a vnější svislá stěna. Potud teorie.
Já bych vnitřní příčku neřešil. Zadal bych konstrukce tvořících obálku zóny, jako by tam žádná příčka nebyla. Vnitřní podlahovou plochu bych spočítal jen k příčkám (i když by bylo možné i zde k příčce nepřihlížet) a vnější energeticky vztažnou plochu bych spočítal z vnějších rozměrů budovy. Při tomto výpočtu vstupuje do výpočtu obvodová konstrukce složená z vnějšího pláště, vzduchové vrstvy a vnitřního pláště.
Při tomto postupu bude výpočet na straně bezpečnosti.
Já bych vnitřní příčku neřešil. Zadal bych konstrukce tvořících obálku zóny, jako by tam žádná příčka nebyla. Vnitřní podlahovou plochu bych spočítal jen k příčkám (i když by bylo možné i zde k příčce nepřihlížet) a vnější energeticky vztažnou plochu bych spočítal z vnějších rozměrů budovy. Při tomto výpočtu vstupuje do výpočtu obvodová konstrukce složená z vnějšího pláště, vzduchové vrstvy a vnitřního pláště.
Při tomto postupu bude výpočet na straně bezpečnosti.
Re: Uzavřený prostor podkroví
Dobrý den,
projektant mi řekl to samé, abych k vnitřní příčce nepřihlížela.
Moc děkuji.
projektant mi řekl to samé, abych k vnitřní příčce nepřihlížela.
Moc děkuji.