Dobrý den,
chtěla bych se poradit, jak posuzovat starý administrativní objekt, který má jednoznačně obálku budovy s nedostatečnými tepelnětechnickými vlastnostmi (obvodový plášť z cihel CDm, apod.), ale protože součástí objektu jsou i rozsáhlé garáže temperované na 5°, tak vyjde zatřídění obálky celého objektu do A. Připadá mi trochu nesmyslné, že když se Uem,N20 pro zónu garáží přepočítá koeficientem 16/5-4, tak Uem,Ref zóny garáží vyjde přes 6 W/m2K – a to pořádně zahýbe s Uem,Ref pro celou budovu. Je možné postupovat nějakým jiným způsobem?
Děkuji za názory.
Zatřídění objektu s temperovanými garážemi
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Zatřídění objektu s temperovanými garážemi
Je to tak. Velmi velký nedostatek ve vyhlášce. Již jsme viděl několik průkazů na novostavby, kde byla tato metoda výpočtu využita k tomu, aby objekt jako celek vyhověl. U nás je i možné, že je to záměrná chybička ve vyhlášce.
Já bych osobně vypracoval na stávající stav takovýchto objektů průkaz bez prostorů, které neobjektivně ovlivňuji výsledek.
Pro nové budovy a změnu dokončené budovy chybí ve vyhlášce požadavek, že každá zóna musí splňovat požadavky vyhlášky. V tabulce a.2 průkazu by to bylo snadno kontrolovatelné.
Já bych osobně vypracoval na stávající stav takovýchto objektů průkaz bez prostorů, které neobjektivně ovlivňuji výsledek.
Pro nové budovy a změnu dokončené budovy chybí ve vyhlášce požadavek, že každá zóna musí splňovat požadavky vyhlášky. V tabulce a.2 průkazu by to bylo snadno kontrolovatelné.