Dobrý den,
při zadávání místností do TV provazujeme místnosti mezi sebou, některé pak z důvodu dostatečné teploty ponecháme jako nevytápěné (komory, chodby,...) . Když provedu výpočet pro tyto nevytápěné místnosti, tak mi to tu píše že mají nějakou ztrátu (desítky W) i když jsou nevytápěné. Tato ztráta je dána zaokrouhlováním výpočtové teploty?
Děkuji za odpověď
Tepelná ztráta nevytápěných místností
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Tepelná ztráta nevytápěných místností
Tato metoda pracuje s celými čísly. Program končí s kladnou hodnotou tepelného toku. U špatně zaizolovaných objektů, nebo velkých hal může být rozdíl 1K až tisíce Watt.
Re: Tepelná ztráta nevytápěných místností
Dobrý den,
tím pádem bych tedy měl tyto místnosti, které jsou sice zařazené jako nevytápěné, ale mají nenulovou tepelnou ztrátu, přiřazovat k vytápěným místnostem (pomocí funkce ,,Vytápěna z,,) s kterými sousedí a tím zvyšovat jejich tepelné ztráty? Abych měl zajištěno že v nevytápěných místnostech bude vypočtená vnitřní teplota.
tím pádem bych tedy měl tyto místnosti, které jsou sice zařazené jako nevytápěné, ale mají nenulovou tepelnou ztrátu, přiřazovat k vytápěným místnostem (pomocí funkce ,,Vytápěna z,,) s kterými sousedí a tím zvyšovat jejich tepelné ztráty? Abych měl zajištěno že v nevytápěných místnostech bude vypočtená vnitřní teplota.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Tepelná ztráta nevytápěných místností
Ne. Funkce Vytápěno z slouží k dimenzování těles pro případ, kdy umisťuji těleso v jedné místnosti, ale teplo bude dodáváno i do sousední místnosti, kde těleso nebude umístěno.
Pokud zadáte místnost s kódem 3xxxx, a zadáte všechny konstrukce které ji obklopují, pak program vždy spočítá teplotu v nevytápěné místnosti a to s přesností na 1 °C. Výpočet je vždy ukončen při teplotě. kdy suma zisků ze sousedních vytápěných místností je vyšší, než suma ztrát do venkovního prostředí. prostředí.
Pokud zadáte místnost s kódem 3xxxx, a zadáte všechny konstrukce které ji obklopují, pak program vždy spočítá teplotu v nevytápěné místnosti a to s přesností na 1 °C. Výpočet je vždy ukončen při teplotě. kdy suma zisků ze sousedních vytápěných místností je vyšší, než suma ztrát do venkovního prostředí. prostředí.