VZT - nezobrazí se náročnost na větrání v hodnocení budovy

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
Stverakova
Příspěvky: 1
Registrován: 16 dub 2014, 11:11

VZT - nezobrazí se náročnost na větrání v hodnocení budovy

Příspěvek od Stverakova »

Dobrý den,
V projektu s budovu s rekuperací, se v grafickém průkazu energetické náročnosti budovy (ani v kartě hodnocení) se nezohlední VZT. Nucené větrání jsem zadala jak v zadávání místností včetně účinnosti. Zmenší se mi pak ztráta větráním. Dále jsem to zadala v průkazu 2013 v kartě zóna, nicméně v hodnocení i v grafickém průkazu se mi u větrání nic zobrazuje (hodnota 0 v hodnocení).
Děkuji za odpověď
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: VZT - nezobrazí se náročnost na větrání v hodnocení bud

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

A
Když si prohlédnete metodiku výpočtu podle ČSN EN ISO 1370, která je popsaná v helpu k modulu Průkaz, zjistíte, že se energie na větrání započítává do vytápění. Ono to ani jinak snad nejde.
B
Někteří členové komise, která připravovala vyhlášku č. 78/2013 Sb. si prosadili, že údaje o VZT se zobrazují ve stejné struktuře, jako údaje o ostatních sledovaných spotřeb energie.

Z bodu A vyplývá, že u větrání můžeme znát jen pomocné energie.
Z bodu B vyplývá, že pokud není v systému ventilátor, jsou údaje o větrání prázdné.
Odpovědět