Dobrý den,
při jedné zakázce na NZU jsem nrazil na následující problém: Mám rekonstrukci domu, kde se zasahuje kompletně do všech konstrukcí. Hodnoty U jsou někde mezi požadovanými a doporučenými, takže bez problému splním požadavek na Uem pro změnu stávající budovy:
Uem,ref = 0,426
Uem = 0,397
Program mi však vypočtenou hodnotu Uem porovnává s požadavkem na nové budovy, který je Uem,ref,NB = 0,341.
Na kartě hodnocení pak vidím, že mi vychází poměr 1,165 (tedy Uem / Uem,ref,NB) a budova spádá do kategorie D, tedy nevyhovuje. Přitom v posledním sloupci "Splňuje §6" se objeví ANO.
Na kartě zóny mám nastavené "hodnotit jako ZDB bytová" a na kartě tisk v údajích pro protokol mám zaškrtnuté "Větší změna dokončené budovy". Má se ještě někde nastavit, že se jedná o změnu stávající budovy? Očekával bych, že program mi vypíše poměr 0,397:0,426 = 0,932 a tedy katergorie C.
Zasílám i printscreen s označenými hodnotami.
Splnění požadavku na Uem
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Splnění požadavku na Uem
To jste se asi přehlédl. Přečtěte si co píšete a podívejte se znovu na snímek, který jste přiložil.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Splnění požadavku na Uem
Poslal jste správný snímek. Já jsem se zaměřil na poměr uváděný pod tabulkou, který tam je kvůli NZÚ. Poměr, který uvádíme ve čtvrtém řádku je správně. Také třída je zobrazena správně. Viz vyhláška č. 78 / 2013 Sb., §9, odst. 7.