Dobrý den,
zpracováváme PENB hlavně pro průmyslové objekty.
Jedná se o technologické objekty v rozvodně (technologické přístroje s teplenými zisky, klimatizace, elektrické přímotopy).
1) Poprosil bych o radu, do kterého Druhu bodovy mám tyto objekty dle Protechu zařadit.
2) Jelikož máme v objektu větší tepelné zisky než 25W/m3 tak můžeme dle normy ČSN 73 0450-2 v odstavci 5.3.7 zmínka o možnosti snížení požadavku na U celého objektu o 25%. V Protechu jsem nenašel možnosti nikde tohle zaškrtnout.
Děkuji
Drbohlav
PENB pro průmyslové objekty
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: PENB pro průmyslové objekty
Technologické objekty - musíte si po konzultaci s provozovatelem založit vlastní profil, který bude vystihovat provozní podmínky.
Zvýšení Uem,N o 25 % v souvislosti s trvalými zisky lze použít jen při stanovení Uem obálky budovy podle ČSN. Vyhláška č. 78 / 2013 Sb. nic takového nepřipouští.
Zvýšení Uem,N o 25 % v souvislosti s trvalými zisky lze použít jen při stanovení Uem obálky budovy podle ČSN. Vyhláška č. 78 / 2013 Sb. nic takového nepřipouští.