Dobrý den,
podle zákona 318/2012 požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou
energie do 700 GJ za rok. Jak doložit spotřebu energie výrobního objektu? Jak postupovat v případě, že výrobní objekt má spotřebu energie vyšší než 700 GJ?
výrobní objekty nad 700GJ
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: výrobní objekty nad 700GJ
Uděláte průkaz ENB podle vyhlášky 78 / 2013 Sb. Jeho výsledkem je Celková dodaná energie. Jelikož Dodaná energie = spotřebovaná energie + pomocné energii, nebudete zadávat nic na Kartě Pomocné energie. Pak bude výsledkem výpočtu jen celková spotřebovaná energie.
Pokud bude menší jak 700 GJ za rok, je jedno jaký bude výsledek hodnocení podle §6.
Pokud bude spotřeba větší jak 700 GJ a současně budova nevyhoví, musíte ještě navrhnout opatření, aby budova splnila požadavky §6, odst. 2, písmeno a) nebo b).
Poznámka:
Osobně bych průkaz dělal včetně pomocných energií. Moc bych si nehrál na to, že v zákoně 406 je použit termín "spotřeba", který pak má ve vyhlášce specifický význam.
Pokud bude menší jak 700 GJ za rok, je jedno jaký bude výsledek hodnocení podle §6.
Pokud bude spotřeba větší jak 700 GJ a současně budova nevyhoví, musíte ještě navrhnout opatření, aby budova splnila požadavky §6, odst. 2, písmeno a) nebo b).
Poznámka:
Osobně bych průkaz dělal včetně pomocných energií. Moc bych si nehrál na to, že v zákoně 406 je použit termín "spotřeba", který pak má ve vyhlášce specifický význam.