uživatelský profil vytápění

Posouzení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Odpovědět
prowest
Příspěvky: 9
Registrován: 13 dub 2011, 10:56

uživatelský profil vytápění

Příspěvek od prowest »

Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, zda je do výpočtu potřeby tepla uživatelského profilu pro vytápění zahrnut vliv snížení teploty mimo provozní dobu (pro BD normový byt je předdefinována hodnota 18°C). Na kartě výpočty tab. 11 je totiž pro celých 24 hodin uvažována teplota 21 °C, jako by se dům vytápěl celý den na stejnou teplotu. Jak mohu upravit výpočet, abych se mohl co nejvíce přiblížit skutečné spotřebě v konkrétním případě, kdy je v domě noční přestávka ve vytápění nebo útlum?
Děkuji.
Krejčí
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: uživatelský profil vytápění

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Ve standardizovaném profilu je u bytových domů nastavena doba užívání 24 hodin. Pokud zkrátíte dobu užívání na 18 hodin, bude ve zbývajícím čase (6 hodin) vstupovat do výpočtu teplota pro období " mimo provozní dobu". Podívejte se, jak je nastaven standardizovaný profil u administrativních budov.
Bytové domy by se ale správně měly hodnotit na trvalé vytápění 24 h x 365 dní. Proto je tak i nastaven standardizovaný profil užívání a pro tento časový interval byly stanoveny i požadavky na měrnou potřebu tepla EPA.
Stejný interval byl i při výpočtu v zelených úsporách a je i ve výpočtu pasivních domů.
Odpovědět