Dobrý den,
snažím se posoudit zateplení šikmé střechy nad podkrovním bytem z hlediska kondenzace vodní páry. Když v záložce Prostředí vpravo vedle kolonky Teplota kliknu na tlačítko se třemi tečkami a vyberu v katalogu místností položku 01.01 Budovy obytné - trvale užívané, katalogové číslo 5 - koupelny, obě výpočtové hodnoty relativní vlhkosti (maximální i minimální) se nastaví na hodnotu 0. Znamená to tedy, že vlhkost mám zadat ručně, resp. pomocným výpočtem (přičemž bych musel znát venkovní teplotu, množství odpařené vody, intenzitu výměny vzduchu, objem vnitřního prostoru a nadmořskou výšku)? Není jiná možnost jak vlhkost navolit automaticky? Děkuji za odpověď.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Relativní vlhkost v koupelně

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Podívám se do katalogu místností a do zdrojů, ze kterých jsme čerpali a hodnotu doplníme, případně doplníme komentář.
V tomto případě zadejte z klávesnice hodnotu 50 %. Pro koupelny v RD se uvažuje tato běžná relativní vlhkost, neboť zvýšená hodnota vlhkosti tam je jen velmi malou část dne.