Konstrukce s difuzně málo propustnou vnější vrstvou
Konstrukce s difuzně málo propustnou vnější vrstvou
Podle čeho určím, že vnější vrstva konstrukce je difuzně málo propustná? Podle faktoru difuzního odporu? A od jaké výše faktoru difuzního odporu lze vrstvu považovat za málo propustnou?
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Konstrukce s difuzně málo propustnou vnější vrstvou
Podle znění článku 6.1.2 ČSN 73 0540-2, patří mimo jiné do této kategorie konstrukce s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem. Dnes tedy asi prakticky všechny konstrukce. Pokusím se někde zjistit nějakou orientační hraniční hodnotu faktoru, ale předpokládám že to bude někde v oblasti desítek.