Dobrý den, zajímalo by mě, jak se v programu GDS zadávavá u paty 53 k THR čerpadlo? Mám případ se dvěma plynovými kotli a nevím jak zadat jejich čerpadla. Mám téměř shodné zapojení, jako je příklad programu č.25. Na větev V1 mám napojenou dveřní clonu s patou 21, větev V2 obsahuje sahary s patou 21, následuje větev V3 s patou 34 a přichází na řadu větev V4 s THR a se zadáním zdroje. Předchozí paty měli možnost zadat čerpadlo, ale u paty 53 tato možnost není. Poraďte prosím, co dělám špatně.
Děkuji Lukáš
Kaskáda dvou plynových kotlů
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Kaskáda dvou plynových kotlů
Primární čerpadlo okruhu THR nelze na kartě Paty větví zadávat.
Tento výpočet lze provést je na kartě Hydraulický okruh, kde lze modelovat různé provozní stavy libovolných okruhů.
Tento výpočet lze provést je na kartě Hydraulický okruh, kde lze modelovat různé provozní stavy libovolných okruhů.