Dobrý den, musí se do výpočtu uvažovat tlaková ztráta při přívodu vzduchu pL, když mám kotel s ventilátorem?
Děkuji Lukáš
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Tlaková ztráta

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Kotel s ventilátorem může být v provedení B, nebo C. V obou případech Vám program nabízí řadu způsobů zadání vzduchové cesty mezi vnějším prostředím a vstupem spalovacího vzduchu do kotle.
Obecně platí, že tlaková ztráta při přívodu vzduchu musí být vždy do výpočtu zahrnuta.