Příkon PDL vytápění

Podlahové vytápění
Odpovědět
Matějka
Příspěvky: 52
Registrován: 02 kvě 2006, 12:57
Bydliště: Kralupy nad Vltavou

Příkon PDL vytápění

Příspěvek od Matějka » 20 kvě 2008, 14:36

Chtěl bych jen upozornit ostatní uživatele programu touto cestou na nutnost dopočítat přikon podlahového vytápění z průtoku a teplotního spádu - tedy P=m/3600*cp*dt (kW=kg/s*kJ/kg.K*K). Ve výsledcích hydraulického výpočtu je uveden výkon PDL vytápění, t.j. pouze ta část tepla, která je vyzářena do místnosti. Při dimezování zdroje je však potřeba počítat s příkonem, který zahrnuje i ztrátu tepla do země, případně do nižších podlaží. Do doby, než bude v programu proměnná "Příkon větve" jasně uvedena je dobré tuto věc mít na paměti.

Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 673
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Příspěvek od Zdenek Rysavy » 05 říj 2008, 09:10

Pojem "Příkon" zaveden od verze 3.4.0

Jindřich Matějka

Příspěvek od Jindřich Matějka » 28 úno 2009, 06:42

Děkuji za zavedení proměnné příkon PDL vytápění. Protože výkony PDL, směřující dolů nejsou nijak zanedbatelné, dalším užitečným krokem by bylo jejich přiřazení místnostem pod PDL vytápěnou místností, nebo mimo objekt. Tím by se upřesnil příkon pro dimenzování zdroje a bylo by jasné, jaká část příkonu jde skutečně mimo a je tedy daní za komfort při PDL topení.

Odpovědět