výpočet nevytápěného prostoru

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu Nová zelená úsporám 2013 a 2014
Odpovědět
JitkaM
Příspěvky: 17
Registrován: 06 kvě 2013, 09:38

výpočet nevytápěného prostoru

Příspěvek od JitkaM »

Dobrý den
po provedení změny plochy podlahy (PDL2) mezi vytápěnou zonou a nevytápěným suterénem se mi vrátila odpověd od SFZP, že "byl změněn výpočet tepelných ztrát u konstrukce PDL2, avšak nebyl dodán výpočet nevytápěného prostoru zony 3 (suterén), přestože byly změněny parametry konstrukce".
Ale přece konstrukce PDL2 do výpočtu nevytápěného suterénu nevstupuje (nezadává se), protože se neuvažuje tok tepla do zony (záporné b), takže v zoně 3 nedošlo k žádným změnám. konstrukce PDL2 vstupuje "pouze do výpočtu" potřeby tepla zony 1, a do průměrného součinitele zony1, nebo se mýlím? A je to dle ČSN EN ISO 13789:2009, nebo ne?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: výpočet nevytápěného prostoru

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Je to přesně tak jak píšete. Změnou tepelných vlastností konstrukce podlahy vytápěné zóny nedojde ke změně hodnoty měrných ztrát HT pomocné zóny, která je umístěna pod podlahou. Dojde jen ke změně hodnoty redukčního činitele "b" konstrukce podlahy. Pokud mi pošlete kontakt, pošlu Vám mailem popis výpočtu redukčního činitele "b" podle ČSN EN ISO 13789, který posílám na SFŽP, jako nejsnadnější odpověď na některé otázky.
JitkaM
Příspěvky: 17
Registrován: 06 kvě 2013, 09:38

Re: výpočet nevytápěného prostoru

Příspěvek od JitkaM »

Dobrý den
děkuji za odpověd a kontakt je jitka@matusu.cz
Odpovědět