CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
lukas.dosek
Příspěvky: 16
Registrován: 21 srp 2013, 13:13

CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Příspěvek od lukas.dosek »

Dobrý den,
nainstaloval jsem si nové CD 597, zpracovávám objekt RD, kde se zatepluje 1NP a přistavuje se 2NP. U zóny 1NP nastavím "ZDB" a u zóny 2NP nastavím "NB". Program mi ale u stávající zóny píše "chybně nastavený parametr zón - Hodnotit". Pokud to přehodím na "NB", hlášení se už nezobrazuje. Je toto v pořádku? Stávající část musím přece posoudit jako ZDB.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Byli jsme upozorněni, že na SEI jsou úlohy, kde je u jedné zóna zadán požadavek Hodnotit jako = NB a druhé zóny Hodnotit jako = ZDB.
To nelze. Všechny zóny musí patřit do skupiny NB a nebo do skupiny ZDB a nebo do skupiny SS, což je jiné označení pro ZDB. Proto byl program doplněn o zmíněnou kontrolu.
Mirek01
Příspěvky: 27
Registrován: 23 dub 2013, 21:01

Re: CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Příspěvek od Mirek01 »

Dobrý den,
rozumím tomu tedy tak, že je třeba zpracovat zvlášť PENB pro část budovy, která je ZDB a zvlášť pro část budovy která je NB? Jak prosím poté rozdělit mezi tyto průkazy přípravu TV? V ZDB se nachází zásobník TV, kuchyň a stáv. koupelna, v NB se nachází druhá koupelna. Děkuji.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: CD 597 - parametr zón "Hodnotit"

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Ve výpočtu ZDB a NB je rozdíl ve stanovení hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla referenční budovy Uem,R. Nová Budova má Uem,R o 20 % menší. Z toho plyne, že obálka u nové budovy musí být o 20 % lepší než obálka u Změny Dokončené Budovy. Z toho pak plyne menší hodnota referenční spotřeby energie na vytápění a to ovlivní referenční hodnotu neobnovitelné primární energie.
Podle vyhlášky musí přístavba větší jak... splňovat požadavky na NB. Tuto přístavbu zadáte jako zónu do samostatné úlohy. Přiřadíte ji příslušné zdroje tepla a systémy přípravy TV. V této úloze bude v parametrech zóny nastaveno Hodnotit jako = NB obytná část. Jedině tímto výpočtem prokážete, že přístavba splňuje požadavky na NB.
A pokud je to potřeba, uděláte druhý průkaz, kde bude celá budova. Je nepodstatné, zda zde budou dvě zóny - stávající část a přístavba, a nebo jen jedna zóna zahrnující celý objekt. V každém případě musí být v této úloze zónám přiřazen atribut Hodnotit jako = ZDB obytná část.
K rozdělení TV mezi stávající část a přístavbu použijete odhad založený na rozmístění spotřebičů. Ve Vašem případě necháte na přístavbu např 38 % roční spotřeby TV a zbytek bude ve stávající části.
Odpovědět