Dobrý den,
v CD 590 jsem si otevřel starší úlohu,kterou jsem potřeboval upravit a při novém tisku protokolu jsem zaznamenal velký rozdíl u spotřeby energie na vytápění u ref. budovy. Zjistil jsem, že si vzájemně nepovídají údaje z karty hodnocení s tabulkou b) v protokolu.
EDIT: stejný problém se vyskytuje i u úlohy vytvořené a tisknuté jen ve verzi CD 589.
CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: 21 srp 2013, 13:13
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy
Na kartě Hodnocení máte v levém horním rohu informaci, že údaje platí pro Novou budovu. To je z toho důvodu, aby v tabulce zobrazené hodnoty vždy mohly být použity k výpočtu třídy. Pokud počítáte novou budovu, můžete zobrazované hodnoty srovnávat s údaji v tisku.
V původních verzích programu jsme i v tisku zobrazovali údaje referenční budovy pro novou budovu. SEI k tomu měla výhrady. Tisky byly upraveny tak, že zobrazované údaje pro referenční budovu odpovídají příslušnému výpočtu (Nová budova / Změna dokončené budovy).
Tabulky zobrazují výpočet "Změna dokončené budovy" a proto se Vámi zvýrazněné hodnoty musí lišit.
V původních verzích programu jsme i v tisku zobrazovali údaje referenční budovy pro novou budovu. SEI k tomu měla výhrady. Tisky byly upraveny tak, že zobrazované údaje pro referenční budovu odpovídají příslušnému výpočtu (Nová budova / Změna dokončené budovy).
Tabulky zobrazují výpočet "Změna dokončené budovy" a proto se Vámi zvýrazněné hodnoty musí lišit.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: 21 srp 2013, 13:13
Re: CD590 - spotřeba energie na VYT u referenční budovy
Děkuji Vám za vysvětlení.