Dobrý den,
Při změně hodnoty intenzity výměny vzduchu v zóně na panelu větrání v parametrech zóny se hodnota ve V2 nemění a je natvrdo nastavená na 4,5. Při výpočtu pro NZÚ se ale nastavená hodnota intenzity výměny vzduchu do V2 přebírá.
parametryzony_vetrani.png
parametryzony_vetrani.png (51.82 KiB) Zobrazeno 7882 x
Toto sice nemá zásadní vliv na správnost výpočtu ale pokud navrhuji opatření a chci si v zakázce jednoduše vyčíslit předpokládané úspory celkové dodané energie a úspory neobnovitelné primární energie dělá tato rozdílná hodnota neplechu.
Blažek
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Parametry zóny - větrání

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Hodnota v poli n50(V2) se změní ve chvíli, když hodnotu zadanou do pole pro n50(V1) potvrdíte klávesou TAB. Klávesou TAB se musí potvrzovat všechny údaje zadávané do všech programů.
Blažek_D
Příspěvky: 15
Registrován: 07 zář 2009, 14:35
Bydliště: Český Těšín

Re: Parametry zóny - větrání

Příspěvek od Blažek_D »

Děkuji za odpověď!