Mám provést PENB na budovu, kde převažují kanceláře, ale je zde také dílna a sklady, které se vytápí na 18 °C. Jaký profil bych měl zvolit pro zónu s dílnami?
Stejný problém by nastal, pokud bych měl počítat průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie nad 700 GJ za rok, tedy ty, na které se nevztahuje zák. č. 406/2000 Sb., § 7, odst. 5, písm. e). Zde také nemohu použít žádný z předdefinovaných profilů.
Průmyslové provozy, dílny
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: Průmyslové provozy, dílny
Profil pro dílny neexistuje. Budete si ho muset sestavit sám. Pokud je objem dílen výrazně menší než je objem kanceláří, řešil bych celý objekt jako jednu zónu s profilem kanceláří. Jelikož výsledek je poměr skutečného a referenčního "provozu" nemůže v takovém případě dojít k zásadní chybě.
Jediný seriozní dokument o výrobních halách je energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011. V tomto případě ještě upozorňuji, že součinitel prostupu tepla Uem,R referenční budovy vypočítaný podle ČSN se většině případů bude lišit od hodnoty této veličiny vypočítané podle vyhlášky 78/2013 Sb.
Pro výpočet Průkazu si u výrobních objektů musíte stanovit profily ve spolupráci s provozovatelem.
Jediný seriozní dokument o výrobních halách je energetický štítek obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011. V tomto případě ještě upozorňuji, že součinitel prostupu tepla Uem,R referenční budovy vypočítaný podle ČSN se většině případů bude lišit od hodnoty této veličiny vypočítané podle vyhlášky 78/2013 Sb.
Pro výpočet Průkazu si u výrobních objektů musíte stanovit profily ve spolupráci s provozovatelem.