Nevytápěný prostor

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
Ben9
Příspěvky: 2
Registrován: 26 úno 2016, 13:38

Nevytápěný prostor

Příspěvek od Ben9 »

Dobrý den, pokud počítám např. schodiště v bytovém domě jako nevytápěný prostor, nezapočte se mi plocha schodiště do energetické vztažné plochy. Jak potom řešit energii na osvětlení schodiště?
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěný prostor

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Na kartě Osvětlení si Založíte Osvětlovací systém, přiřadíte nějaký vhodný Profil užívání, zadáte plochu a přiřadíte k některé z posuzovaných zón. Takto se nechá zadat do bilancí např. i osvětlení nevytápěných garáží atd. Obdobně lze na kartě Pomocné energie zadávat spotřebiče, které se vyskytují vně posuzovaných zón. Počet Osvětlovacích soustav není nijak omezen.
Schodiště v bytovém domě by mohlo být také považováno za nepřímo vytápěný prostor (viz TNI 73 0329 a 30 - pasivní budovy). Obdobně je tato problematiky popsána v metodických pokynech k NZÚ. V podstatě je vše odvozeno z toho, jak velká část pláště schodiště je ve styku s vnějším prostředím a jak velká část je ve styku s vytápěnými prostory.
Odpovědět