výpočet Uem,ref

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
paja01
Příspěvky: 23
Registrován: 23 bře 2014, 23:32

výpočet Uem,ref

Příspěvek od paja01 »

Dobrý den, nějak mi nejsou jasné tyto výsledky výpočtu průměrného referenčního součinitele prostupu tepla v programu Průkaz 2013:
7.5.2014 v Průkazu 2013 verze 3.3.3 vyšel průměrný referenční součinitel prostupu tepla Uem,ref = 0,282 W/m2K. Dnes (3.2.2016) jsem tento soubor ze 7.5.2014 otevřel v Průkazu 2013 verze 4.2.2 a průměrný referenční součinitel prostupu tepla vyšel Uem,ref = 0,234 W/m2K. Volba verze výpočtu na to nemá vliv. Co způsobilo tento rozdíl? Výsledkem je, že 7.5.2014 budova z hlediska Uem,ref vyhověla, kdežto dnes podle verze programu 4.2.2 by nevyhověla. Podle vyhlášky 78/2013 bych řekl, že by se měl Uem,ref počítat pořád stejně.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: výpočet Uem,ref

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Podle popisu se jedná o výpočet ve VV5. VV6 ani VV7 neobsahují změny, které by mohly vyvolat rozdíl ve výpočtu Uem,Ref. Velmi velký rozdíl! To podle mne mohla způsobit jen změna ve vstupních datech. Pošlete mi úlohu, pokud možno soubor, s datem uložení v roce 2014. A pošlete mi PDF soubory, které máte k tomuto souboru uložené.
Zkusíme zjistit, co tuto velkou změnu hodnoty Uem,Ref vyvolalo.
paja01
Příspěvky: 23
Registrován: 23 bře 2014, 23:32

Re: výpočet Uem,ref

Příspěvek od paja01 »

Pošlu mailem. Tady na fóru mi to nejde přiložit, nepovoluje to přílohy a soubory jsou moc velké. Výpočet byl ve VV5.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: výpočet Uem,ref

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

TV 4.2.5 - Test (3427).png
TV 4.2.5 - Test (3427).png (158.59 KiB) Zobrazeno 6365 x
Popisovaný problém vznikl rozdílnými normovými hodnotami součinitele prostupu tepla hodnotami (UN) v archivu (sloupec UN20,arch) a v aktuální úloze, viz sloupec UN. Okno s potřebnými údaji je při načtení úlohy vždy zobrazeno a nelze ho obejít. Údajům na kartě Konstrukce je potřeba věnovat patřičnou pozornost.
Na snímku je vidět, že program nedokázal správně zařadit podlahové konstrukce a je u nich hodnota UN = 0 W/(m2.K).
Odpovědět