Dobrý den, nějak mi nejsou jasné tyto výsledky výpočtu průměrného referenčního součinitele prostupu tepla v programu Průkaz 2013:
7.5.2014 v Průkazu 2013 verze 3.3.3 vyšel průměrný referenční součinitel prostupu tepla Uem,ref = 0,282 W/m2K. Dnes (3.2.2016) jsem tento soubor ze 7.5.2014 otevřel v Průkazu 2013 verze 4.2.2 a průměrný referenční součinitel prostupu tepla vyšel Uem,ref = 0,234 W/m2K. Volba verze výpočtu na to nemá vliv. Co způsobilo tento rozdíl? Výsledkem je, že 7.5.2014 budova z hlediska Uem,ref vyhověla, kdežto dnes podle verze programu 4.2.2 by nevyhověla. Podle vyhlášky 78/2013 bych řekl, že by se měl Uem,ref počítat pořád stejně.
výpočet Uem,ref
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: výpočet Uem,ref
Podle popisu se jedná o výpočet ve VV5. VV6 ani VV7 neobsahují změny, které by mohly vyvolat rozdíl ve výpočtu Uem,Ref. Velmi velký rozdíl! To podle mne mohla způsobit jen změna ve vstupních datech. Pošlete mi úlohu, pokud možno soubor, s datem uložení v roce 2014. A pošlete mi PDF soubory, které máte k tomuto souboru uložené.
Zkusíme zjistit, co tuto velkou změnu hodnoty Uem,Ref vyvolalo.
Zkusíme zjistit, co tuto velkou změnu hodnoty Uem,Ref vyvolalo.
Re: výpočet Uem,ref
Pošlu mailem. Tady na fóru mi to nejde přiložit, nepovoluje to přílohy a soubory jsou moc velké. Výpočet byl ve VV5.
-
- PROTECH
- Příspěvky: 697
- Registrován: 08 pro 2005, 18:41
- Bydliště: Novy Bor
- Kontaktovat uživatele:
Re: výpočet Uem,ref
Na snímku je vidět, že program nedokázal správně zařadit podlahové konstrukce a je u nich hodnota UN = 0 W/(m2.K).