VZT - Nucené větrání

Modul Průkaz 2013 je určen ke zpracování průkazů ENB podle nové vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
Odpovědět
pohantom
Příspěvky: 7
Registrován: 21 kvě 2013, 20:57

VZT - Nucené větrání

Příspěvek od pohantom »

Dobrý den, v programu Průkaz 2013, karta zóny - parametry zón - nucené větrání:
Dříve byl prováděn výpočet Výměny vzduchu v době provozu VZT s koeficinetem fahu=0,7. Od Varianty výpočtu VV7 je tato hodnota fahu=1, tím pádem se zvyšují tepelné ztráty větráním. Znamená to tedy že VZT by pracovala celý den, je toto záměr nebo nikoliv?
Děkuji Pohanka
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: VZT - Nucené větrání

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Na kartě Nucené větrání je zobrazen údaj doby provozu VZT (tv,mech) převzatý z profilu užívání a v následujícím poli lze tento údaj zadat (např. podle požadavků z metodických pokynů SFŽP). Faktor vlivu doby provozu VZT - fahu - je pak vypočítán z těchto dvou údajů.
Ve VV7 byla opravena hodnota tv,mech pro obytné prostory z 24 h/den na 17 h/den. V případě požadavku SFŽP na použití hodnoty 17h/den, pak před změnou byla hodnota fahu = 24/17 a po úpravě profilu je fahu = 17/17.
pohantom
Příspěvky: 7
Registrován: 21 kvě 2013, 20:57

Re: VZT - Nucené větrání

Příspěvek od pohantom »

Dobrý den,
děkuji za odpověď. Přesně takto jsem to pochopil. Je to tedy požadavek fondu, aby byla hodnota tv,mech = 17h/den? V případě výpočtu "pasivních" domů - NZÚ oblast B vycházejí výpočty podstatně hůřa (cca 1kWh/m2.rok).
Pohanka
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: VZT - Nucené větrání

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

V metodickém pokynu pro oblast podpory B se již od roku 2013 uvádí, že se větrání uvažuje 17 h/den z 24 h/den. To znamená součinitel fahu = 0,708.
Problém, na který nás upozorňujete, vznikl jinak.
Od dubna 2015 začala nová výpočtová verze VV7 používat upravené standardizované profily užívání zóny. (viz komentář k VV7 = V rámci této nové verze Průkazu, byly v Profilech standardizovaného užívání prostorů provedeny drobné úpravy hodnot tak, aby plně souhlasily s hodnotami uvedenými v TNI 73 0331, tabulky B1 až B.40.)
Změna se týkala hodnoty tv,mech pro rodinné a bytové domy (doba provozu větracího zařízení). Do verze VV6 jsme měli v profilu hodnotu tv,mech = 24 h/den. Tato hodnota byla v profilech od roku 2009. Vzhledem k tomu, že jsme byli upozorněni, že v TNI 73 0331 byla tato hodnota změněna, provedli jsme úpravu a zavedli VV7 (VV7 se liší od VV6 právě v hodnotě tv,mech u rodinných a bytových domů). Unikla mi souvislost, na kterou upozorňujete.
Do úpravy programu (asi zavedení VV8, kde bude v profilu RD – NZÚ zpětně zavedena hodnota tv,mech = 24 h/den) je potřeba při nuceném větrání (žádosti o podporu v oblasti B) zadat do pole tv,mech = 12 h. Hodnota fahu = 0,705 – to je hodnota, která je prakticky shodná s požadavkem podle metodického pokynu.
V tisku se tato hodnota neuvádí a tak snad nemůže dojít k problémům s kontrolními orgány.