Budova s prosklením větším než 50%

Příspěvek od Habova »

Dobrý dem, potřebuji poradit, jak zasáhnout do záložky referenční budova v případě, že řeším objekt s prosklením větším než 50%. Kde je nutné podle vyhlášky uvažovat s obvodovou konstrukcí nad 50% zasklení jako s konstrukcí neprůsvitného obvodového pláště. Děkuji za odpověď. K.Hábová
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Budova s prosklením větším než 50%

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Nemělo by se do ničeho nijak zasahovat.
Pokud máte na obálce zóny zadány výplně, jejichž plocha je větší než 50 % plochy obálky, měl by to program poznat a zobrazit na kartě Referenční budova. Podmínkou je, že musí být použito standardní značení výplní (OZ, OJ, OD, OT atp.), které program vyhodnotí jako výplně.
Pokud si myslíte, že program Vaše zadání vyhodnotil chybně, tak mi úlohu pošlete.
Mirek01
Příspěvky: 27
Registrován: 23 dub 2013, 21:01

Re: Budova s prosklením větším než 50%

Příspěvek od Mirek01 »

Dobrý den,
jak prosím hodnotit lehký obvodový plášť (LOP), který je PRŮSVITNÝ a je po celém obvodu budovy, resp., jaký má tento plášť referenční hodnotu UN,20? Ve vyhl. č.78/2013Sb. parametrů a hodnot referenční budovy v bodu 5), části b), se počítá průsvitná výplň LOP vůči průsvitné výplni dle ČSN 73 0540-2, tedy UN,20=1,2 W/(m2.K). Pokud bude tedy průsvitný LOP nad 50% obvodové stěny, používá se zde i pravidlo v bodě a)? Tedy do 50% se průsvitná výplň počítá vůči referenční průsvitné výplni UN,20=1,2 W/(m2.K) a zbytek jako vnější stěna?

ČSN 730540-2 též nabízí výpočet UN,20 ze vztahu fw=Aw/A, což by mělo být pro celý plášť cca UN,20=1,3W/(m2.K). Děkuji.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Budova s prosklením větším než 50%

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Vyhláška se v řadě případů odchyluje od ČSN 73 0540-2:2011. Viz například rozdílné postupy výpočtu Uem,R. Podrobný rozbor, kdy a proč vznikají rozdíly při výpočtu Uem,R podle vyhlášky a podle ČSN je dostupný z modulu Obálka 2011, karta Výpočet zón.
Ve Vašem případě platí postup výpočtu, který je popsán v bodě 5), Příloha 1 k vyhlášce č. 78/2013 Sb. Tak jak to popisujete v dotazu.
Pro označení průsvitné části obálky budovy musíte použít označení užívané pro výplně. Např. OZ 1, které bude mít podíl rámu FF = 0 % a rozměr třeba 1 m2.
Hlavní nosnou konstrukci(od které se budou výplně odčítat) zadáte SO1 a její výsledná redukovaná plocha AR může být 0,00 m2. Prověřoval jsem si tento postup na zadání zóny. Jak program rozdělí výplně si můžete zkontrolovat v okně Referenční zóna, které otevřete tlačítkem Referenční zóna umístěným v pravém horním rohu na kartě Zóna.