Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od danag »

Dobrý den,

prosím o radu jak na zadání nevytápěných, ale nuceně odvětrávaných garáží v bytovém domě.

a) Mám garáže zadat jako Posuzovanou zónu (jakou zadat převažující vnitřní teplotu v zóně?), přidat jejich konstrukce a na kartě Zdroj tepla jim nepřiřadit žádný zdroj tepla?

b) Garáže zadat jako sousední nevytápěný prostor a pouze na kartě Pomocné energie zadat ventilátory?

Jedná se u garáží o prostor s upravovaným vnitřním prostředím dle definice zákona? Patří energeticky vztažná plocha garáží do celkové energeticky vztažné plochy budovy? Pokud ano, pak by řešení b) nebylo správné, protože se en. vztažná plocha nezapočítává, resp. ani se nezadává.

Děkuji za vaše řešení.
koutnak
Příspěvky: 69
Registrován: 21 pro 2005, 10:52
Bydliště: Ostrava

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od koutnak »

Pokud jde o nevytápěné prostory, nelze je považovat za prostory s upravovaným prostředím. Čím by tak byly upravovány? Takže podle mne je možná jen varianta b).
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Postup podle bodu a) je chybný. To není prostor s upraveným prostředím a nelze si tímto způsobem navyšovat energeticky vztažnou plochu a zlepšovat hodnocení objektu.
Ventilátory zadáte do pomocných energií.
Prostory garáže můžete zadat jako pomocnou zónu a využít ji k výpočtu redukčního činitele "b" ke konstrukci oddělující vytápěný prostor od garáží. Garáže vůbec nemusíte zadat a pak oddělující konstrukci přiřadíte venkovní prostředí.
Velice dobře je problematika nepřímo vytápěných prostorů popsána v Metodickém pokynu k NZÚ.
honza83
Příspěvky: 9
Registrován: 02 úno 2012, 20:11

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od honza83 »

Dobrý den,
pokud tedy garáže zanedbám, nezadávám ani ventilátory které jsou v garážích do Pomocné energie, je to tak?
Děkuji za odpověď
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Není mi známo, že by byl někde tento problém komentován. Nejde jen o větrání, ale také i osvětlení garáží a obdobných prostorů.
Já bych ventilátory i osvětlení garáží zahrnul do spotřeby energie. To Vám asi kontrolní orgány nebudou vytýkat.
V případě, že to tam nezadáte a budou to požadovat, nemáte se na co odvolat, proč tato spotřeba není v dokumentaci zahrnuta.
A pokud tato spotřeba energie neovlivní hodnocení objektu, pak již vůbec není co řešit. V opačném případě je ovšem rozhodnutí složitější.
honza83
Příspěvky: 9
Registrován: 02 úno 2012, 20:11

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od honza83 »

Dobrý den,
děkuji za informaci, ještě bych měl dva dotazy:
a)pokud zadám garáž jako nevytápěný suterén, nemohu této pomocné zóně zadat pomocne energie, ta volba zde neni možná, jedině je např. přiřadit k vytápěné zóně, ale to asi není správné. Protože pak v refereční budově nemám zadané profily kde by byli v osazeny ventilátory a osvětlení (zhoršuji si vytápěnou zónu, bez toho aby se mi zhoršovala referenční budova). Doufám že je to srozumitelné. Nevytápěné zóny se mi do refereční budovy neuvažují.
Garáže jsou v dnešní bytové výstavbě většinou opatřeny pletivovými vraty a neuzavíratelnými otvory na fasádě, uvažuji zde tedy výměnu vzduchu s hodnotou 3 dle ČSN ISO 13789. U sklípků které nejsou vytápěny je situace obdobná, opět je musím zadat jako nevytápěnou zónu, i zde se ale svítí a větrá. Zde se ale dá měnší hodntoa na výměnu vzduchu.

b)s tímto souvisí i zatřídění obvodové konstrukce např. mezi vytápěných schodištěm v suterénu a sousední nevytápěnou garáží. Jedná se o ,,stěnu - vnější,, nebo o ,,stěnu - mezi vytápěným anevytápěným prostorem,, . Kde je ta hranice výběru, je hranicí teplota pod nulou, nebo velikost neuzavíratelných otvorů v garážích?

Myslím že je zde obecně problém se zónováním, nevím proč není možné udělat nějaský manuál s cca 5-10 stavbami které byli vzorem pro zadávání a bylo by jasné, že pokud to uděláte dle těchto pokynů, nikdo Vám průkaz nenapadne. Ze svého okolí znám několik různých názorů na zadávání právě nevytápěných garáží, což je dneska prakticky každý bytový dům.

Děkuji moc za komentář k těm dvěma bodům.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Nejdříve si musíme upřesnit význam některých pojmů a veličin a jejich použití při výpočtu Průkazu
A Pomocná zóna
Do výpočtu průkazu vstupují jen konstrukce tvořící obálku zóny a její jediný účel je umožnit výpočet redukčního činitele teploty b pro stěnu, ke které pomocná zóna přiléhá.
Kompletní výpočet je v současné době vidět na dokumentu Pomocné zóny. Čím více je pomocná zóna větraná, tím má menší význam jako přídavný tepelný odpor.

B Ventilátory
Zadejte si na kartě Pomocné energie ventilátor. Věnujte pozornost obsahu okna, pomocí kterého údaje o ventilátoru vkládáte. Všimněte si, že současně zadáváte jak ventilátor do HB, tak jeho referenční verzi do RB.

C Osvětlení
Platí v plné míře bod B.
Na kartě Osvětlení lze vložit do úlohy několik osvětlovacích systémů, přiřadit jim nějaký vhodný profil a současně ale to samé platí pro RB.

D Standardizovaný profil užívání
Výběrem profilu zadáváme do zóny cca 50 veličin, které jsou používány při výpočtu. Prakticky všechny tyto veličiny patří HB i RB.

Závěr
Není žádným problémem přidat do zóny ventilátor, který je umístěn mimo zónu. Zvýším tím spotřebu energie jak v HB, tak v RB.
Obdobně je to s osvětlením. Zadáte si osvětlovací soustavu, která může reprezentovat osvětlení nevytápěných prostorů. V okně Osvětlovací soustava přiřadíte této soustavě vhodný profil. Nesmíte ale zapomenout, že faktor tepelných zisků z osvětlení FLH, musíte nastavit na FLH = 0. Tato svítidla nejsou umístěna v zóně, ke které soustavu přiřazujeme a tudíž nemůžeme do této zóny započítávat zisky z osvětlení..

E Garáže
Garáž s vraty z pletiva (pokud si váš text správně vykládám) je prostor s vnějším prostředím a ne nějaká pomocná zóny s n = 3. Možná s n = 10 a pak již z výpočtu vyjde, že b = 0,99 a zadávání pomocné zóny byla zbytečná ztráta času.

F Stěna mezi vytápěným (temperovaným) prostorem a nevytápěným prostorem
Zařazení této stěny podle tabulky 3, ČSN 73 0540-2:2011 ovlivňujete RB (Uem,Ref) tak HB (Uem).
Požadavek na její tepelně technické vlastnosti jsou v podstatě určeny intenzitou výměny vzduchu v nevytápěném prostoru, tedy teplotou. Pokud tam může být záporná teplota, pak se podle mého názoru jedná o konstrukci, která by měla být posuzovaná podle kritérií pro stěny vnější.

G Manuál
Ten nelze napsat, jelikož každou vícezónovou budovu lze zadat několika způsoby a všechny budou správné. Zatřídění budovy je podmíněn porovnáním HB a RB. I při různém přístupu se budou výsledná zatřídění velmi blížit. Jiné zadání (zónování) hodnocené budovy HB, znamená současně i jinou referenční budovu RB.
Čím jednodušší řešení (zónování) použijeme, tím méně chyb můžete v úloze udělat.
honza83
Příspěvky: 9
Registrován: 02 úno 2012, 20:11

Re: Garáže - nevytápěné, ale větrané

Příspěvek od honza83 »

Dobrý den,
děkuji Vám za odpověď, byla vyčerpávající a snad už vše objasnila. Ještě jednou děkuji.