Dobrý den,
nemám jasno v zadávání zeminy do nevytápěné zóny. V ČSN 13789, str 11, kap 6, pozn.2 je "Prostup tepla zeminou není ani v HIU ani v HUE". Jak a kam se podlaha nevytápěné části zadává, pokud vůbec?
Díky
Jiří Čech
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nevytápěná zóna - zemina

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

V pomocné zóně E není potřeba konstrukce přilehlé k zemině zadávat. Pokud tam zadáte konstrukci u které nám nastavíte Pzk=zemina, program tuto konstrukci do výpočtu nezahrne.
Tím se liší pomocná zóna E od pomocné zóny NS, kde se počítá se všemi konstrukcemi.