Dobrý den,
v novém CD 424 se v nápovědě k neprůvzdušnosti obálky n50 objevila jednak tabulka z "nového" TNI, což je OK, ale zároveň tam je tabulka z normy 13 789 s jinými hodnotami. Tuto tabulku jsem v této normě nikde nenalezl, mám výtisk z února 2009. Nicméně dle mě je platný pouze postup dle TNI.
Je to trošku matoucí a nechápu význam té spodní tabulky v nápovědě.

S pozdravem
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové CD 424

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Tabulku naleznete v příloze C zmíněné normy.
Tyto údaje složí k výpočtu tepelných ztrát podle ČSN EN 12831, kde je zmíněná tabulka uvedena pod označením D.7
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Re: Nové CD 424

Příspěvek od zdenek77 »

Dobrý den,
trvám na tom, že taková tabulka C v normě ČSN EN ISO 13789 není. Máte pravdu, že tato tabulka je v normě ČSN EN ISO 12831 na str. 64 tab. D7, ale tato norma není relevantní pro výpočet potřeby tepla pro účely programu Zelená úsporám.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Nové CD 424

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Jelikož se veličina n50 vyskytuje v několika různých výpočtech, máme pro ni jednu nápovědu, kde jsou údaje podle ČSN EN ISO 13789 a nově byly doplněny i o údaje podle TNI 73 0329:2010. V ČSN EN ISO 13789 se jedná o tabulku C1 na straně 16, která je obsahově shodná s tabulkou z ČSN EN 12831, i když má jiné uspořádání.
Pro výpočty ZÚ platí údaje podle TNI, pro ostatní výpočty platí údaje podle ČSN EN.