Stránka 1 z 1

Má se hodnota "U" zaokrouhlovat?

Napsal: 22 zář 2010, 23:49
od Lukáš Došek
Dobrý den,
pracovník SFŽP mi vrátil posudek s tím, že mi u stropu nad suterénem vycházelo v navrhovaném stavu U=0,401. Doporučená hodnota je 0,4 a podle něj je to tedy špatně.
Zajímalo by mě, jestli je jeho názor oprávněný, když v posudku Protechu je jasně napsáno, že daná skladba vyhovuje. Mají snad pracovnící SFŽP své vlastní požadavky na hodnoty U, které jsou definovány s přesností na tisíciny, nebo jen úředník neví, že se ta hodnota zaokrouhluje? Nebo má snad pravdu?

Re: Má se hodnota "U" zaokrouhlovat?

Napsal: 26 zář 2010, 17:18
od Zdenek Rysavy
V ČSN 73 0540-2:2007 je uvedena hodnota 0,40 (W/m2.K). V technické praxi se hodnota 0,401 zaokrouhlí na 0,40.
Skutečností je, že někteří pracovníci SFŽP s tímto mají potíže.

Re: Má se hodnota "U" zaokrouhlovat?

Napsal: 04 led 2011, 14:50
od moutly
Zdenek Rysavy píše:V ČSN 73 0540-2:2007 je uvedena hodnota 0,40 (W/m2.K). V technické praxi se hodnota 0,401 zaokrouhlí na 0,40.
Skutečností je, že někteří pracovníci SFŽP s tímto mají potíže.
Stalo se mi něco podobného. Nešlo by v příslušném tiskovém výstupu již provést zaokrouhlení na 2 desetinná místa?

Re: Má se hodnota "U" zaokrouhlovat?

Napsal: 04 led 2011, 19:02
od Zdenek Rysavy
V protokolu, který tiskne program TOB, je zobrazena hodnota vypočítaná a hodnota zaokrouhlená na počet míst podle ČSN.

Re: Má se hodnota "U" zaokrouhlovat?

Napsal: 22 říj 2013, 12:05
od Zdenek Rysavy
Pro výpočty starších objektů by se měly používat hodnoty z ČSN 73 0543-3, tab. D1 a D2.
Myslím, že to je i výslovně uvedeno v metodických pokynech pro NZÚ 2013.