BD - 1np obchody

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
zobin
Příspěvky: 2
Registrován: 25 čer 2010, 12:13

BD - 1np obchody

Příspěvek od zobin »

Zajímalo by mě jakým způsobem mám zahrnout sousední vytapěnou zónu, což je v tomto případě celé 1NP (je ještě částečně podsklepeno), které slouží jako obchody, když pro účely ZU lze použit jen jednu vytápěnou zónu.
Stačí ji zadat tím že uvažuji pod podlahou 2NP teplotu 10°C?
nebo mám vytvořit jen jednu zonu? i když bych asi podle TNI 730330 odstavce 2.4 mel uvažovat 1NP jako samostatnou vytápěnou zónu.
martyl77
Příspěvky: 21
Registrován: 21 led 2010, 09:25

Re: BD - 1np obchody

Příspěvek od martyl77 »

Nejde náhodou prodejní plocha zahrnout do obytné a pak by to celé byla jedna zóna? Pokud více než 1/2 plochy domu je určena k bydlení, pak mam dojem toto lze. Opravte mě kdyžtak někdo, jestli tomu tak není.
bohouš
Příspěvky: 1
Registrován: 23 srp 2010, 16:12

Re: BD - 1np obchody

Příspěvek od bohouš »

zdravím. v domě musí být nad 50% obytná plocha. pro energetické výpočty se použije celá plocha (byty i obchody jako sledovaná zona), ale pro potřebu výpočtu výše dotace pouze m2 obytné.