Agross popis

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
Petr_S
Příspěvky: 6
Registrován: 08 bře 2010, 14:06

Agross popis

Příspěvek od Petr_S »

Dobrý den,
Prosím o výklad... Dle směrnice MŽP 9/2009 je uvedeno: "Do výpočtu měrné spotřeby tepla na vytápění se "neobývané" prostory uvažují jako nevytápěný prostor a do podlahové plochy určené pro dotaci se nezahrnují."
Oproti tomu v jednom posudku od renomované kanceláře se počítá s plochou všech podlaží panelového domu včetně sklepů, prádelny, kolárny ap. Stejně je tomu i ve vzorovém případě "10_PRIKLAD_SFŽP.STV" kde je Agross posuzované zóny 224,5m2 (plocha podlahy v přízemí 120m2 + plocha podlahy v nevytápěném suterénu 120m2 - půdorysná plocha obvodových konstrukcí)
Děkuji P.S.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Agross popis

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Do Agross se započítává jen plocha vytápěných prostorů.
V našem příkladu se jedná o RD, které má přízemí o ploše 112,25 m2 a podkroví o téže podlahové ploše. Proto je Agross=224,5 m2.
Odpovědět