Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Dotazy a odpovědi k problematice vypracování žádosti o podporu v programu SFŽP Zelená úsporám
Odpovědět
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Příspěvek od zdenek77 »

Dobrý den,
při výpočtu potřeby tepla domu s nevytápěným suterénem, se v protokolu zobrazí pouze výsledné parametry této vedlejší nevytápěné zóny jako např. Vi, Ht, Hv ...... Dle mých dosavadních zkušeností s úředníky SFŽP se obávám, že to nebude dostačující. Obávám se, že úředníci budou chtít vidět plochy a součinitele U všech konstrukcí této zóny. Nešlo by udělat to, aby tyto kce byly vidět i v protokolu.
Nebo to mohu obejít tím, že si prostě zvolím reálnou teplotu suterénu např. 5 C a celý výpočet se podstatně zjednodušší.

Děkuji
martyl77
Příspěvky: 21
Registrován: 21 led 2010, 09:25

Re: Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Příspěvek od martyl77 »

Dobrý den, postup se zvolením teploty nevytápěné zóny je v rozporu s TNI. Lepší by byl výpočet podle ČSN, jenže to zas Protech asi neumí....spíš bych se přimlouval že možnost zvolit si v Protechu provádět výpočet i podle ČSN. Směrnice pro ZÚ toto umožňuje, je tam napsáno že výpčet je "případně" podle TNI, ne že musí být jen podle TNI.
zdenek77
Příspěvky: 24
Registrován: 15 zář 2009, 10:22

Re: Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Příspěvek od zdenek77 »

Dobrý den,
TNI se odkazuje na ČSN EN ISO 13789, kde je v odstavci 6 popis výpočtu. Odstavec 7 téže normy řeší "Přenos tepla do přiléhajících budov" kde je jednoduchý vzoreček na výpočet b právě podle teplot prostředí. Zajímalo by mě jestli je nějaký rozdíl ve výpočtu tepelných toků do "přiléhajících budov" a "nevytápěných prostor". V prvém případě je výpočet na základě zvolených teplot, zvolených dle reality, mnohem jednodušší.
martyl77
Příspěvky: 21
Registrován: 21 led 2010, 09:25

Re: Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Příspěvek od martyl77 »

Dle mého tam rozdíl je a pomocí teplot toto spočítat správně nelze...například pokud vemu garáž, která je součástí třeba obdélníkového půdorysu, nikde se nezohlední to, jestli objekt kolem dokola vč. zdiva garáže zaizoluji, nebo ne. Takovýto výpočet by byl dle mého špatně....samozřejmě úředník na SFŽP bude tvrdit, že zateplení zdiva garáže se nijak na potřebě tepla domu neprojeví, ale to je zas jiná kapitola.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Zobrazení kcí nevytápěné zóny

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

Tisky
Podle námětu některých pracovníků SFŽP jsme tisk doplnili tak, aby bylo zřejmé, že hodnota b redukčního činitele byla vypočítána a nebyla zadána podle potřeby uživatele. Program umožňuje vytisknout samostatné protokoly Seznamu konstrukcí jednotlivých zón (viz tlačítko Seznam konstrukcí na kartě Zóny). Ty lze přikládat do dokumentace.

Teploty v nevytápěných zónách
"Dobrý den, postup se zvolením teploty nevytápěné zóny je v rozporu s TNI. Lepší by byl výpočet podle ČSN, jenže to zas Protech asi neumí....spíš bych se přimlouval že možnost zvolit si v Protechu provádět výpočet i podle ČSN. Směrnice pro ZÚ toto umožňuje, je tam napsáno že výpočet je "případně" podle TNI, ne že musí být jen podle TNI."
Zde netuším o jaký výpočet se jedná.

Teploty v nevytápěných zónách a ČSN EN ISO 13789
Tato norma popisuje výpočet, jehož výsledkem je buď redukční činitel "b" a nebo výsledkem může být i teplota v nevytápěném prostoru. Pro celkovou koncepci výpočtů, založených na hodnotě H měrné tepelné ztráty, je výhodnější a přehlednější pracovat s redukčním činitelem b, než s hodnotou teploty v nevytápěném prostoru. Tento přístup umožňuje sečíst měrné tepelné ztráty H jednotlivých stěn obálky zóny a výsledná hodnota H nám přesně charakterizuje tepelné vlastnosti objektu. A tento výsledek platí nezávisle na teplotách vnitřních a vnějších. Budova s menší hodnotou H je z hlediska tepelných ztrát konstrukcemi vždy lepší než budova s větší hodnotou H.
Budovy se ale hodnotí na "potřebu tepla" a tento výpočet zavádí do hodnocení ještě minimálně tepelné zisky z oslunění a špatně navržené výplně mohou i tepelně lepší budovu "znehodnotit".

Izolace garáže
Pokud zadáte garáž jako nevytápěnou zónu, pak po zaizolování vnějšího pláště garáže Vám zákonitě musí vyjít menší hodnota redukčního činitele b u příslušné stěny, ke které garáž přiléhá, v porovnání s hodnotou b bez zaizolovaných vnějších stěn garáže.
Izolace nevytápěné zóny zlepší hodnocení budovy.
Je sice pravda, že na jednom pracovišti SFŽP bylo projektantovi vytknuto, že se ve výpočtu liší hodnota b pro variantu V1 a V2, ale předpokládám, že to byla výjimka.
Odpovědět