v protokolu pro výpočet merné potřeby tepla pro Bytový dům se vypíší na první stránce okrajové podmínky s nadpisem "použitá klimatická dat:TNI 73 0329". V normě TNI 73 0330 pro bytové domy jsou klimatické podmínky v Tabulce 1 celé zobrazeny. V poznámce v TNI je sice popsáno, že jsou shodné s TNI 73 0329, ale na první pohled to v protokolu pro BD upoutá, zda není někde chyba.
Vzhledem k tomu, že tabulka, ačkoliv shodná, je celá zobrazena v TNI pro bytové domy-není tam pouze odkaz na 73 0329, bylo by asi lepší, aby i nadpis okrajových podmínek na protokolu byl s TNI 730330.
Zdenek Rysavy
PROTECH
PROTECH
Příspěvky: 697
Registrován: 08 pro 2005, 18:41
Bydliště: Novy Bor
Kontaktovat uživatele:

Re: Okrajové podmínky k výpočtu pro Bytové domy

Příspěvek od Zdenek Rysavy »

V rámci úprav tisku podle požadavků SFŽP byl upraven i tento text.
Michal Kubiš
Příspěvky: 13
Registrován: 15 led 2010, 13:09

Re: Okrajové podmínky k výpočtu pro Bytové domy

Příspěvek od Michal Kubiš »

děkuji za naprosto rychlé odpovědi na oba mé příspěvky na fóru.